刚刚搬进这个房子不长时间,半年不到。现在天气逐渐冷了,开始发现暖气不给力。
不在家的时候,暖气开到2,晚上回到家开到5,晚上睡觉时再关到2,房间温度大概16度那样。朋友来我家过个周末就感冒了。
在德国也住过不少房子,一般暖气开到3,就已经能感觉到屋子里暖暖的,但是这个暖气即使开到5,暖气一直都是温的,一点不烫手。
房子是房屋公司的,这个房屋公司很正规规模很大。写信打电话过去,每次都是送一个handwerker来ueberpruefen,每次来也就只是拧拧螺丝,敲打一番,也不见任何好转。向房屋公司反应问题,房屋公司的人说,暖气可感应,会保持在一定的温度,意思是说外面冷,暖气就会热。但是这样的暖气我也是用过,需要在墙上的控制面板上设定温度,使房间保持恒温。可是我家的暖气又不是这样的系统。问过周围的邻居,不住在同一侧的邻居说暖气很暖,但是住在同一侧楼下的邻居说去年冬天暖气也是这样温温的。
我在想,会不会是烧暖气的锅炉本身设定的温度就不高。还有一个问题,即使暖气温度不热,开到5的话,是不是暖气费还是很高?我家暖气上有一个液晶片,上面有类似二维码一样的点点,我看不明白什么标示。
如果想要减房租的话,需要室内温度低于多少才可以?但是我现在又不想搬家,刚刚搬进这个房子不到半年,折腾太辛苦了。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2013-11-20 12:31 | 显示全部楼层
估计主要原因是主锅炉水温设置的太低了,你开到5也就20度暖气的水平,中心锅炉如果到四五十度以上的话,你开到2到3就应该满足基本取暖要求了

你这样开到5,水流量是一样的,收钱按5手,但是温度却不高,亏大发了

赶紧叫HM检查锅炉和你家的暖气是不是中间有空气
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2013-11-20 12:33 | 显示全部楼层
16度太低了,应该交涉成功的。一直开5但没有升温是不会产生费用的,能量守恒嘛,你用不到的热量就是没有产生呀。