这两天去工地看,发现我们Draenager的管子是封闭的,也就是说没有任何排出口。我们一直认为那里的水应该是排到公共雨水的Kanal里去的。询问施工的工人,说我们的Regenwasser Schachtel/Kanal太浅,只有1.5米深,Draenager的管子近3米深,太深够不着,Abwasser的Kanal倒是够深,但是不能排到那里,所以就做成封闭的了。我们问那如果水多了,来不及往地下渗透怎么办,那岂不是把Keller给泡了吗?答说那样的话就只能再加个泵,把水抽高再排到Regenwasser Kanal里。我们当初计划里不知道还有这种事,根本没有考虑额外追加成本做泵,施工方做到这里也没有知会我们,那我们的想保护Keller防水,而做的Draenager是不是就没什么意义,白做了,觉得很郁闷,这种情况能和开发商交涉吗?
有人遇到类似的问题吗?能给点建议吗?谢谢
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 19:13 | 显示全部楼层
这肯定是不行的。
雨水太多不能即时排掉,以后地下室那问题就很大了。


Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:27 | 显示全部楼层
dingdang-bell 发表于 2014-3-1 19:13
这肯定是不行的。
雨水太多不能即时排掉,以后地下室那问题就很大了。

排雨水有另外的Entwaesserungsleitung,房顶的雨水会被收集到这个管道里,最后排到雨水Kanal里,这个管道比较高,离地面20-30cm的样子。Draenager就深了,在Keller最下面,3米多深。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 21:10 | 显示全部楼层
我知道你说得啊。
雨水要是很多得时候,Dränage 的水没即时排出来,就跟地下室泡水里一样,肯定会出问题。
这个设计得时候就因该考虑到。现在这样都属于planungsfehler 了。
要么就像你说的那样,用水泵把水抽到雨水收集系统,要么,就单独给dränage做个收集站。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
头像被屏蔽

TA的专栏

发表于 2014-3-1 21:34 | 显示全部楼层
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 22:59 | 显示全部楼层
Galaxie 发表于 2014-3-1 20:27
排雨水有另外的Entwaesserungsleitung,房顶的雨水会被收集到这个管道里,最后排到雨水Kanal里,这个管道 ...

我们家有类似的装置, 就是地下室的窗户外的下水口收集的雨水并不进到Abwasserkanal, 因为这个下水口比Abwasserkanal的水位低; 而且也没有装泵把水泵到Abwasserkanal里. 不知道有没有问题, 我们是建房商建的Schluesselfertiges Haus.
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 23:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 dingdang-bell 于 2014-3-1 23:39 编辑
viviever 发表于 2014-3-1 22:59
我们家有类似的装置, 就是地下室的窗户外的下水口收集的雨水并不进到Abwasserkanal, 因为这个下水口比Abw ...


Abwasserkanal 和regenWasser Schach或者Kanal 是2回事。
Abwasser 是污水集中处理,是通过市政污水kanal收集然后进行污水处理得。
而雨水不是污水,所以一般不能pai入Abwasserkanal.不然下大雨市政污水管道压力会更大。。雨水可以直接再利用或者直接排入草坪。
Dränage de 水一般跟雨水收集系统是一起得。也就是说,雨水收集系统要足够深,Dränage de 水可以收集进去,或者,把水收集起来用水泵抽到雨水收集系统,在或者完全分开设置,分开排放。象lz这样,还是蛮危
的。要是万一雨水很多,没及时排出来,那地下室还是很危险得,而且以后修缮也很麻烦。

如果把 rengenwasser都排入Abwasserkanal ,那每个月交得abwassergebühre 就很贵了。因为这个雨水量会根据你的屋顶面积,还有你得铺地面积来确定。价格按照污水处理的价格算。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 23:37 | 显示全部楼层
dingdang-bell 发表于 2014-3-1 23:25
Abwasserkanal 和regenWasser Schach或者Kanal 是2回事。
Abwasser 是污水集中处理,是通过市政污水ka ...

我们是市中心的排房, Regenwasser通过Regenrinne收集到Schacht,然后通到Abwasserkanal, 每家没有自己的雨水收集系统. 当然雨水收集到Abwasserkanal, 肯定是需要按建筑面积向市政付相应的污水费用的.
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 23:42 | 显示全部楼层
viviever 发表于 2014-3-1 23:37
我们是市中心的排房, Regenwasser通过Regenrinne收集到Schacht,然后通到Abwasserkanal, 每家没有自己的雨 ...

嗯是这样的,那就要根据你的屋顶面积和铺地面积算量,价格纠合污水处理得价格。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2014-3-1 23:48 | 显示全部楼层
dingdang-bell 发表于 2014-3-1 23:42
嗯是这样的,那就要根据你的屋顶面积和铺地面积算量,价格纠合污水处理得价格。

是的. 但是看了LZ写的, 我开始想不通我家的地下室窗口的下水通哪里去了, 反正没有泵到下水道的装置. 我估计是直接渗透到土地里. 不过那里的雨水量一般情况下就是地下室Fensterschacht大小的面积的量, Terrasse的雨水因为倾斜角度是流向花园的. 这样问题不大吧?
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

GMT+1, 2025-2-12 05:04 , Processed in 0.074029 second(s), 16 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表