jingnan 发表于 2015-5-27 09:58
我们在这里是为了解决问题,不是为了吹牛皮。
你这个图是在google查schlitze 头一个图好不好。不要以为看 ...

谢谢你的科普,我昨天约了电工处理其他7788问题,顺便问了下这个vormaurung的事,我问当初如果我不要这个vormaurung,能不能直接在卧室的墙上凿出俩槽走线,他说不行,因为这个承重墙是水泥的,里面有钢架。所以必须得用vormaurung。当然,做成顶天花板又不给我改成1,2米而是1,5米是建商自己没把信息及时传达造成的。

我又问他我楼上一邻居在两面承重墙上分别凿了两个tv anschluss,为啥就可以(他们那是外墙,我知道这事因为是我帮忙做电工和邻居的翻译的),他说他们那个是要求了特殊的放行(好像关于权限的问题)说这样我邻居要为此支付非常多的钱。。。

哎,我也不知道到底有钢架能不能凿墙了,但我多次要求每人答复依旧给我弄成1,5m,还有若干其他问题都是由于这种不搭理不授权,没签字没同意就做了造成的问题,让人感到气结。我只能说我们sonderwunsch改动少,有朋友改动多的,要气死了。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 10:48 | 显示全部楼层
xiyawase 发表于 2015-5-27 11:23
谢谢你的科普,我昨天约了电工处理其他7788问题,顺便问了下这个vormaurung的事,我问当初如果我不要这个 ...

从上面那个DIN来看, 那面墙挖槽是允许的, 也许是因为你的插头不在40公分以下部分? 床头那么高的位置是开关吗? 要是插头会很难看的。

那个墙是水泥的, 这不是什么稀奇的,水泥承重墙上打槽的见过太多了。如果不能打,那很多楼墙上都没插座了。

你的楼有什么特殊的吗? 比如说是钢结构,那个墙整个就是个钢梁,或者特别高层建筑?或者那堵墙后面是电梯间或什么特殊的空间?

从电工的说法上,我觉得挖槽并不是技术上不可行,而是电工嫌太麻烦了。从改图纸,下单确实很麻烦,而造房过程中,电工是最不守纪律的工种。

大家在买了房后,头一次与开发商的谈非常重要,关系到分割墙。 这个问题你楼主应该在盖之前就发现。

这个Vorbau,如果不是楼主自己要求的,当初就要问个为什么。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 12:31 | 显示全部楼层
jingnan 发表于 2015-5-26 14:56
估计你没干过这活,用工具在红砖墙上,划一个1米高加2米5长两道埋线沟, 大约5分钟。

如果是水泥的 ...

新房子一般有Schallschutz的规定,这就限止了在与邻居的公共墙(如果厚度不够的话)上凿道埋线, 因为会影响隔音效果. 别说你觉得不会有多少影响, 开发商如果在Baubeschreibung里面明文规定了Schallschutz的级别, 一些有可能影响隔音的做法就都会被否定.
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 12:50 | 显示全部楼层
算了,不要纠结了,到时候把上边高出的0,3米贴上其它颜色的墙纸就不难看了, 靠颜色差别可以弄得很好看的
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 16:57 | 显示全部楼层
說真的  要是糾結就花三百改短  你就算是早說可能也是要照SW 收錢
三百歐的SW跟房款比起來真的不貴啊~

等到衛浴  磁磚等的SW   加插座等的SW賬單來才嚇人~
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 18:18 | 显示全部楼层
我们卧室里没有vormauer 我以为只有浴室里才会有这东西。。。电线不应该都埋墙里了吗。。。
插头 开发商应该是要约电工跟你现场走一遍吧 然后给一个草图
我们自己改了下 电工再发一个最后确认的  把sonderwunsch 啥的弄上 报个价
不过我们那个电工我也比较无语 我说我卧室只需要5个 他硬说 7个比较合理 发回的图自动给我加了两个
我们比较坚定 streichen掉了  我们给钱 他jjww干嘛。。。。

Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 19:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 育德 于 2015-5-27 23:46 编辑
jingnan 发表于 2015-5-27 09:58
我们在这里是为了解决问题,不是为了吹牛皮。
你这个图是在google查schlitze 头一个图好不好。不要以为看 ...


不好意思了 我干装修的你干过几次?打槽走线糊墙20分钟呵呵
我贴这个图不是唬人的,din是标准不是拿来唬你的。
承重墙的内线布置安全深度。跟外部走线最大宽度进深图上很清楚了麻烦你看的时候多看看,看看清楚点,学习就是进步。
承重墙问题不是我这么说吧。你看看楼主回复。你狗屁放的不错啊。不太懂的时候别理所当然。人挖了墙结构坏了你赔啊。狗屁哥



@楼主,承重墙是可以打的,标准给的就是个范围,就是说只能横向走很短的一段距离。特殊情况(横向走线的距离较大)要过结构师来计算会不会影响受力,一般公司是不愿意碰的。费用当然比一个木龙骨石膏板的假墙费用高很多了,还是建议重做这个假墙做低一些商量能不能墙做的薄一些,这样应该是最为经济合理的, 300欧花在这里还是刀刃上的。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 20:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 jingnan 于 2015-5-27 22:42 编辑
育德 发表于 2015-5-27 20:25
不好意思了 我干装修的你干过几次?打槽走线糊墙20分钟呵呵
我贴这个图不是唬人的,din是标准不是拿来 ...


你干装修?黑活吧? 在这里有执照吗?学过徒吗?你是学的电工还是砌墙?

我从头到尾只说开那两段槽用20分钟,走线有假墙没假墙都要走, putz那个墙还要专门putz那个沟? 我可没说过20分钟把那面墙修好吧?

我给的那个录像你看了吧?掐掐秒表,数数用了多久? 要不要跟录像学习下怎么开槽?

认真读了下你的贴,“170墙就需要走30mm的深度的缝隙“ ,请你看看标准左面图下面的图表,170的墙,在打横向长槽的时候,不可以开槽,在短于1250毫米时,不得深于25毫米,看不懂小于等于号?你理解完全反了! 右面那个图,那个短竖槽,就是我的图中需要的两个一米的竖槽,只要不深过30就可以了。但不是一定需要30毫米,浅了当然可以,只要最后putz能盖上就可以。你这样乱解释,半懂不懂很危险的。



承重墙在标准里说可以开槽,那个墙不开槽估计是因为有钢梁,而不是因为它承重。那个墙里如果里面没有钢梁的话,你讲讲为什么不能开那俩槽?  handwerk托词见得多了,你接活时候也是这么干?

楼主这么说的,你看见了?

“之前他们骗我们说如果要走线只能做vormaurung,说线从地上走,不能在水泥墙上凿个渠道出来。

这个纯属瞎说, 再说墙一般也不会是水泥做得啊,除了窗户上面要betonieren.“”

你是那个法兰人家吗,被这里通缉好久了。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 育德 于 2015-5-28 01:27 编辑
jingnan 发表于 2015-5-27 21:16
你干装修?黑活吧? 在这里有执照吗?学过徒吗?你是学的电工还是砌墙?

我从头到尾只说开那两段槽用 ...


你继续查查承重墙问什么叫承重。然后你再查一查什么叫做预置,钢骨架如何预置,为什么要预置结构,为什么钢骨架有时候有孔?是不是拿来走线或者排水的,为什么有孔?为什么不找你这掉渣天的20分钟的大哥来来走线?造的时候没有走线,再在承重墙上走2个孔是危险的。你拿个板子中间裁一下就明白了,你裁的的深度是完全会影响结构的。裁切变化了刚性,就影响了承重性跟坚固性。

砖结构是承重很差的。现在的建筑承重结构基本是钢筋水泥了少数是木结构或者钢结构,“除了窗户上边水泥”,你别瞎说了好不好,越说越暴漏什么都不懂......................家是不是还全用用砖房盖平房呢?看看mauerwerk是怎么承重的是不是靠水泥结构再吹牛吧。给你问的问题,请谷歌mauerwerk detail看看结构schnitt的承重结构。你不知道不了解也就罢了,乱出来说道就是你的不对了,别人指出你的错误也虚心接受点吧。虚心点看看表面下面的东西吧,吹牛哥。

对于楼主这个问题,我已经从第一次回复就表达了这一点,需要看图纸决定结构,再看能不能去除这个假墙。

p我不是啥法兰人家,我也不是handwerker我是arch我有证,你呢?
我也不会回复你了下班还得给你做科普。
请你以后给别人出主意的时候过过脑子。
不过看到你从乱给别人说直接裁墙到现在会谷歌了,也算没白教你。

arch不同意也就你这20分钟的电工能敢给人切了。你如同我说的170不是承重墙最大能到30,其实这个案例里是基本不可能打横向2孔的就这么简单,@吹牛哥
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
发表于 2015-5-27 22:30 | 显示全部楼层
这墙真的觉得是多余的,还不好看,我当时SW的时候,卧室电视墙的插座标配是在床对面墙的最右下角,我觉得我们中国人喜欢躺床上看电视,后来就把最右下角的电视墙线路全部移到床正前方的中间,这样看电视方便。好像也没有怎么加钱,忘记了,要去看材料才知道有没有加钱。

房子所有的插座都是离地面30厘米,当然厨房不算,换了地板,换了卫生间瓷砖,加了几个插座,换了3个暖气表(数码),就这样6000多欧元出去了。

不过SW都是开发商催着要我交,回国在中国就发电子邮件签字,后来不行,又交了签字原件。

楼主,碰到这样的事真很纠结,很郁闷,想想怎么把事情最好的去处理好吧。
Die von den Nutzern eingestellten Information und Meinungen sind nicht eigene Informationen und Meinungen der DOLC GmbH.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

手机版|Archiver|AGB|Impressum|Datenschutzerklärung|萍聚社区-德国热线-德国实用信息网

GMT+1, 2025-2-10 16:51 , Processed in 0.074345 second(s), 15 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表